全国400免费电话:
400-6818-300
恒温恒湿实验室的运用范围非常广泛,只要是需要重点控制温度和湿度两个指标的实验室都可以叫做恒温恒湿实验室,那恒温恒湿实验室的特点又是什么?
特点一:核心设备是恒温恒湿空调
其实这个特点可以算成三个方面, 温度控制特别要求,第二湿度控制特别要求,第三恒温恒湿空调为核心设备用于调控温度和湿度,要求恒温恒湿空调精密度高,故障率低。一般的恒温恒湿实验室温度误差都不会超过±5℃,湿度误差不会超过≤±5%,如果超过这个数值,该恒温恒湿工程也就没有什么意义了,所以我们实验室核心设备当属恒温恒湿空调。
特点二:保温密闭性必须好
恒温恒湿实验室保温密闭性是非常重要的验收指标,如果保温密闭性做的好,可以很大程度的降低企业运作恒温恒湿实验室的成本,同时又能提高恒温恒湿实验室控制温度和湿度的精确度。
特点三:往往洁净度有要求
在一些实验室级别的恒温恒湿实验室,往往对洁净度是有要求的,需要达到一定级别的洁净等级。所以根据客户的具体要求,需要达到不同等级的洁净度,其恒温恒湿工程的难度是不一样的,造价也是有区别的。
特点四:换气次数有特殊要求
前面我们提到恒温恒湿实验室要保温,那总不能完全隔离外界,至少要能有新鲜的空气进来。这样问题就来了,换气次数会对温度和湿度产生影响,所以我们必须对这个换气的次数做规定。根据科瓦特的经验,温度误差要求±2℃的恒温恒湿实验室,换气的次数为10~15次/h;而温度误差要求±1℃的恒温恒湿实验室,则要求15~20次/h的换气频率;温度误差要求±0.5℃的恒温恒湿实验室,换气次数>20次/h;温度误差要求±0.2℃的恒温恒湿实验室,换气次数约>30次/h;值得注意的是,在换气的时候因为同时要考虑到洁净度和湿度的问题,还需要在空气交换前对进来的空气做净化处理和湿度控制。
特点五:气流组织有特殊要求
恒温恒湿实验室气流组织对温度和湿度控制了的精确度也是有影响的,尤其是在高精度的恒温恒湿实验室气流组织有位重要的。大家可以想象,凤吹出来,那就是气流,里面包含了水份,而气流自身也是有温度的。那么气流经过的地方必定会对该区域的温度和湿度有所影响。所以我们需要做气流组织,尽量保障气流的平稳,降低对温度湿度的影响,合理安排出风口,对不同等级洁净度,湿度温度区域做区分。
总之,以上五点就是恒温恒湿实验室的核心特点,只要我们科学掌握这些特点,合理运用就会让我们做恒温恒湿实验室如鱼得水。